FAQ

[인버터/F7] 부하손실의 경우의 보호 방법

안녕하세요?
F7에서는 과토오크 검출기능과 언더토오크 검출기능이 함께 있습니다.
L6의 과토오크 검출기능을 이용하면 됩니다.

L6-01 과토오크/언더토오크 검출동작 선택1을 아래중에서 섵택하여 설정
          5 : 속도일치에만 언더토오크 검출 / 검출후에도 운전계속(경고)
          6 : 운전중 상시 언더토오크 검출 / 검출후에도 운전계속(경고)
          7 : 속도일치에만 언더토오크 검출 / 검출시 출력차단(보호동작)
          8 : 운전중 상시 언더토오크 검출 /  검출시 출력차단(보호동작)
L6-02 과토오크/언더토오크 검출레벨1 (PG미장착 벡터제어 : 모터정격 토오크를 100로 하여 설정^
         V/f제어 : 인버터 정격출력 전류를 100로 하여 설정)
          : 0~300범위에서 설정
L6-03 과토오크/언더토오크 검출의 검출시간을 초단위로 설정
          : 0.0초에서 10.0초를 0.1초단위로 설정가능

F7에서는 과토오크/언터토오크 검출 기능1^2가 있어서 각각 다른로 설정할 수 있습니다.
감사합니다.