FAQ

[인버터/F7] F7인버터에서의 2단속 운전

안녕하세요?
 F7에서 2단속 운전하는 방법은 다음과 같습니다.

  1. 아나로그 입력 + 아나로그 입력
       1-1. 0~10V + 0~10V : A1단자와 A3단자를 이용합니다. H3-05를 2로 설정합니다.
                                     S5번단자가 Close되면 A3단자 입력값으로 운전되고
                                     S5번단자가 Open되면 A1단자 입력값으로 운전됩니다.
       1-2. 0~10V + 4~20mA : A2단자와 A3단자를 이용합니다. H3-05를 2로 설정합니다.
                                       S5번단자가 Close되면 A3단자 입력값으로 운전되고
                                       S5번단자가 Open되면 A2단자 입력값으로 운전됩니다.
                                     
  2. 다단속지령 + 다단속지령
       운전지령 S1(정회전)과 S2(역회전) 단자 입력시 d1-01 설정주파수로 운전되고 
       d1-17(촌동주파수)에 원하는  설정주파수를 입력하면 S7번단자가 Close되면
       d1-17에 설정된 주파수로 운전됩니다. 운전지령으로 1단속을 촌동지령으로 2단속을
       사용하셔도되고 바꾸어사용하여도 됩니다. 단지 단자대 조합만 바뀝니다.

  3. 아나로그 입력 + 다단속지령
       전압 0~10V는 A1단자를 전류 4~20mA는 A2단자를 이용하시고 S5번 단자가 Close되면
       d1-02에 설정된 주파수로 운전됩니다. 이때 필히 H3-05와 H3-09에 2를 설정하지 않으시면
       되므로 공장출하시 값을 변경할 필요가 없으면 그대로 두시면 됩니다.

  감사합니다.